Q92.
低壓活線量測作業,下列何者正確?
太陽光電設置 · 乙級 · 電工、太陽光電發電系統之儀表及工具使 · Q92
難易度分析
4 / 5
本題為複選題型,要求對低壓活線作業的多項安全規範與法規要求進行全面判別,且選項中包含實務操作細節與法律義務,需準確區分正確與錯誤的作業準則才能得分。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 檢測無熔絲開關一次側電壓時,三用電錶測試棒前端金屬裸露部分(探針)應使用絕緣膠帶包紮,僅露出測試點:三用電錶測試棒探針以絕緣膠帶包紮僅露出測試點,可有效防止意外短路或觸及帶電導體造成感電事故,符合低壓活線作業之絕緣防護要求。
- ② 對於勞工於低壓電路從事接線等活線作業時,應使勞工戴用絕緣用防護具或使用活線作業用器具:依職業安全衛生設施規則第255條規定,低壓電路活線作業應使勞工戴用絕緣用防護具(如絕緣手套、絕緣鞋)或使用活線作業用器具,以隔離帶電部分。
- ③ 應訂定安全衛生工作守則,內容包括低壓電路活線作業安全事項:雇主依職業安全衛生法第34條應訂定安全衛生工作守則,其中須涵蓋低壓電路活線作業之安全程序、防護裝備使用及緊急應變措施等事項。
錯誤選項解析
- ④ 以量測到為原則,姿勢不須考慮:活線量測時姿勢與站位至關重要,應保持身體穩定、避免單手同時接觸兩導體,且不得站在潮濕或導電地面上,錯誤的姿勢會大幅增加感電迴路形成的風險。
Learning Tip
"低壓活線作業常考絕緣防護措施與法規遵循兩大面向。易混淆點:測試棒絕緣包紮是「防止短路」而非「提高量測精度」;活線作業不僅需防護具,雇主更須依法訂定安全衛生工作守則。實務上應牢記「先斷電後作業」為最高原則,活線作業僅限於無法停電之必要情況,且須有監督人員在場。"
學員答題分佈
①檢測無熔絲開關一次側電壓時,三用電錶測試棒前端金屬裸露部分(探針)應使用絕緣膠帶包紮,僅露出測試點0%
②對於勞工於低壓電路從事接線等活線作業時,應使勞工戴用絕緣用防護具或使用活線作業用器具0%
③應訂定安全衛生工作守則,內容包括低壓電路活線作業安全事項0%
④以量測到為原則,姿勢不須考慮0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!