電腦以RS485 連接變流器作量測,因距離較長導致量測時有失敗,下列何措施可改善此情況?
太陽光電設置 · 乙級 · 電工、太陽光電發電系統之儀表及工具使 · Q103
難易度分析
3 / 5
本題為複選題,要求考生必須同時識別出多個正確的改善措施,且需精確區分通訊參數與量測頻率的差異,對知識點的掌握完整度要求較高。
正確答案 (複選):①, ④
- ① 降低傳輸速率:RS485 通訊的傳輸距離與波特率(傳輸速率)成反比,降低傳輸速率可減少信號衰減與雜訊干擾,從而提升長距離通訊的穩定性。
- ④ 加上中繼器:中繼器(Repeater)可對衰減的 RS485 信號進行整形、放大與重新發送,有效延長通訊距離並克服長距離傳輸造成的信號劣化問題。
錯誤選項解析
- ② 降低量測頻率:降低量測頻率僅減少資料讀取次數,無法改善 RS485 信號傳輸本身的品質問題,與通訊失敗的根本原因無關。
- ③ 改用USB 來連接:USB 通訊的標準傳輸距離僅約 5 公尺,遠短於 RS485 可達 1200 公尺的能力,改用 USB 反而會使長距離通訊更加惡化。
Learning Tip
"RS485 通訊為太陽光電系統監控的常見介面,其傳輸距離受傳輸速率、線材阻抗與環境雜訊影響。常考陷阱為混淆「量測頻率」與「傳輸速率」的差異;實務上改善長距離通訊的三大關鍵為:降低波特率、加裝中繼器、以及使用雙絞線並正確配置終端電阻(120Ω)。"