Q59.
對地電壓 151V~600V 的低壓設備,最小工作空間應為下列何者?
太陽光電設置 · 乙級 · 配電線路工程之安裝及維修 · Q59
難易度分析
4 / 5
本題要求對不同情境下的特定電壓範圍之數值有精確記憶,且為複選題型,必須全面判別各選項之正確性,對於易混淆的相近數值具有較高的辨析要求。
正確答案 (複選):②, ③
- ② 情況1:0.9m:0.9m 符合 情況1(裸露帶電部分對地或對其他帶電部分之間)之最小工作空間規定,適用於 151V~600V 低壓設備。
- ③ 情況3:1.2m:1.2m 符合 情況3(裸露帶電部分位於人員可接觸區域)之最小工作空間規定,適用於 151V~600V 低壓設備。
錯誤選項解析
- ① 0.6m:0.6m 為對地電壓 0V~150V 之最小工作空間,不適用於 151V~600V 範圍。
- ④ 情況2:0.8m:0.8m 並非 CNS 或相關法規所規範之標準工作空間數值,屬干擾選項。
Learning Tip
"本題考 低壓設備最小工作空間 之規定,依 CNS 及用戶用電設備裝置規則,對地電壓 151V~600V 依情況分為 0.9m(情況1) 與 1.2m(情況3)。常考陷阱為混淆 0~150V(0.6m) 與 151V~600V 之適用範圍,實務上須確保維修人員有足夠 安全操作距離 以避免 電弧閃絡 危害。"
學員答題分佈
①0.6m0%
②情況1:0.9m0%
③情況3:1.2m0%
④情況2:0.8m0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!