Q11.
太陽光電發電系統之組列中,若有部分模組受到局部遮蔭,則
太陽光電設置 · 乙級 · 太陽光電組列工程之安裝與維修 · Q11
難易度分析
2 / 5
本題考查太陽能組列在串聯狀態下,局部遮蔭對整體輸出功率影響的基礎電路特性,屬於對核心概念理解程度的考察。
正確答案:②會降低整體系統的發電效率
② 會降低整體系統的發電效率:太陽光電模組在串聯組列中,電流受限於串列中發電量最低的模組。當部分模組受遮蔭時,其短路電流 (Isc) 下降,導致整串電流降低,整體發電效率隨之減少。
錯誤選項解析
- ① 不會影響整體系統的發電效率:局部遮蔭會導致被遮蔽模組產生熱斑效應 (Hot Spot),並使串列電流受最弱模組限制而下降,因此必然影響整體系統發電效率。
- ③ 僅影響被遮蔽之模組的發電效率:遮蔭不僅影響單一模組,因串聯電路特性,被遮蔽模組會成為負載並產生逆向偏壓,進而拖累整條組列的輸出功率,影響範圍擴及所有串聯模組。
- ④ 系統損毀:局部遮蔭會造成發電效率下降與熱斑效應,但不會直接導致系統立即損毀。系統通常仍可持续運作,僅輸出功率降低,除非長期未處理才可能加速模組劣化。
Learning Tip
"本題核心考點為串聯組列的木桶效應與熱斑效應。實務上常考旁路二極體 (Bypass Diode) 的作用——當模組被遮蔭時,旁路二極體導通以繞過被遮蔽的模組,可減輕功率損失但無法完全消除。易混淆觀念:遮蔭對串聯影響遠大於並聯,設計配置時應避免東西向女兒牆、煙囪或鄰近建築物造成之局部遮蔭。"
學員答題分佈
①不會影響整體系統的發電效率0%
②會降低整體系統的發電效率0%
③僅影響被遮蔽之模組的發電效率0%
④系統損毀0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!