LONGEPASS
Q6.

當直流接線箱被安裝於室外時,有關其保護等級之要求,下列何者不正確?

太陽光電設置 · 乙級 · 直流接線箱/交流接線箱之安裝及維修 · Q6

難易度分析

3 / 5

本題要求區分極為相似的防護等級數值,考生必須精確記憶規範中的具體數字定義,才能在干擾項中識別出不符合標準的選項。

正確答案:④IP45 以上

④ IP45 以上:IP45 僅能防止直徑 1mm 以上固體物侵入,未達塵密型要求,不適用於室外太陽光電直流接線箱,故此敘述不正確。

錯誤選項解析

  • ① 具備塵密型能力:室外直流接線箱需具備塵密型(IP6X)防護能力,以防止粉塵進入造成端子短路或接觸不良,此為正確要求。
  • ② 具備防噴水能力:室外環境需具備防噴水(IPX5)能力,以抵禦雨水或清洗時的水流侵入,此為正確要求。
  • ③ IP65 以上,且耐紫外線:依據 CNS 太陽光電系統相關規範,室外安裝之直流接線箱防護等級應達 IP65 以上,且外殼材料需具備耐紫外線(UV)特性以防劣化,此為正確要求。
Learning Tip

"IP 防護等級為常考重點:第一位數字代表防固體等級(6 為塵密),第二位數字代表防水等級(5 為防噴水)。室外太陽光電設備因長期暴露於風雨與日照環境,必須同時滿足防塵、防水及耐紫外線三項要求,切勿將 IP45 與 IP65 混淆。"

學員答題分佈

①具備塵密型能力0%
②具備防噴水能力0%
③IP65 以上,且耐紫外線0%
④IP45 以上0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!