Q18.
有兩組太陽光電模組串列並接時,其Isc 各為9A,其直流開關的耐電流為多少?
太陽光電設置 · 乙級 · 直流接線箱/交流接線箱之安裝及維修 · Q18
難易度分析
3 / 5
本題要求考生不僅要掌握電路並聯時的電流疊加概念,還必須精確記憶並應用特定的法規安全係數進行計算。選項中設計了多個易混淆的計算結果,旨在測試對法規數值與電路特性之綜合運用能力。
正確答案:④28.08A
④ 28.08A:28.08A 為正確答案。兩組並聯時總短路電流為 9A × 2 = 18A,依 CNS 及電工法規規定,直流開關額定電流需為總 Isc 的 1.56 倍(18 × 1.56 = 28.08A),以確保開關能承受故障時之過電流。
錯誤選項解析
- ① 22.5A:22.5A 僅為單組 Isc 乘以 1.56 倍後的數值(9 × 1.56 ≈ 14.04A),並非兩組並聯後的總電流需求,未考量並聯疊加效應。
- ② 18A:18A 僅為兩組 Isc 的簡單相加(9A × 2 = 18A),未依電工法規要求乘上 1.56 倍安全係數,不符合直流開關額定電流之規範。
- ③ 14.04A:14.04A 為單組 Isc 乘以 1.56 倍之結果(9 × 1.56 = 14.04A),但題目為兩組串列並接,需先將 Isc 相加後再乘安全係數,此選項僅計算單組容量。
Learning Tip
"本題核心考點為並聯串列之總 Isc 計算與直流開關安全係數(1.56 倍)的應用。常見陷阱是忘記並聯時電流需先相加再乘係數,或誤將單組計算結果當作答案。實務上,直流側開關與保護設備之額定必須嚴格遵循 1.56 × 總 Isc 之規範,以符合太陽光電系統之過電流保護要求。"
學員答題分佈
①22.5A0%
②18A0%
③14.04A0%
④28.08A0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
有四組太陽光電模組串列並接時,其Isc 各為9A,其各串接直流保險絲的耐電流為多少?
有一變流器其直流最大輸入為36A,已知太陽光電模組在STC 測試下,其Isc 為9A,其最大容許幾串太陽光電模組併入該變流器?
一片太陽光電模組之Voc 為21V,Isc 為8A,Vmp 為16V 及Imp 為7A,以10 串2 並方式組成一直流迴路,日照值800W/m 2,氣溫30℃,在儀表正常及線路良好情形之下,量測此迴路之短路電流,下列何值最為可能?
太陽光電系統之PV 電源電路之最大電流等於併聯模組短路電流之總和乘以
有兩組太陽光電模組串列並接時,其最大電壓值在溫度係數修正後各為800V,其直流斷路器的耐壓值應大於多少?