Q47.
有關太陽光電系統線路之安裝,下列何者不正確?
太陽光電設置 · 乙級 · 直流接線箱/交流接線箱之安裝及維修 · Q47
難易度分析
4 / 5
本題要求辨識多個錯誤選項,且涉及電磁感應原理與設備電壓限制等專業技術規範,需對安裝準則有精確的掌握才能排除干擾項,因此判定為較高難度。
正確答案 (複選):②, ④
- ② 為降低雷擊引起之突波電壓,所有配線迴路面積應儘量放大:此敘述錯誤。為降低雷擊引起的感應突波電壓,配線迴路面積應盡量縮小而非放大,因為較小的迴路面積可減少磁通量變化所感應的電壓。
- ④ 串接模組片數不需考慮模組或變流器之最大容許電壓:此敘述錯誤。串接模組片數必須精確計算,需考量模組的開路電壓(Voc)與變流器的最大輸入電壓限制,尤其在低溫環境下Voc會升高,可能超過設備耐受範圍。
錯誤選項解析
- ① 應於交流輸出端安裝過電流保護裝置:交流輸出端安裝過電流保護裝置是正確做法,用於防止線路因短路或過載而引發火災或設備損壞,符合電氣安全規範要求。
- ③ 須依照「用戶用電設備裝置規則」規定施工:太陽光電系統施工必須嚴格遵循「用戶用電設備裝置規則」,此為台灣經濟部頒布之法規,確保系統安裝符合安全標準與檢驗要求。
Learning Tip
"本題考點為太陽光電系統安裝的電氣安全規範。常見陷阱:(1) 防雷設計應縮小而非放大配線迴路面積,以減少電磁感應效應;(2) 串列電壓設計必須以最低工作溫度下的開路電壓為計算基準,避免低溫時電壓超限損壞變流器。實務上需同時遵守CNS及台電併網相關規定。"
學員答題分佈
①應於交流輸出端安裝過電流保護裝置0%
②為降低雷擊引起之突波電壓,所有配線迴路面積應儘量放大0%
③須依照「用戶用電設備裝置規則」規定施工0%
④串接模組片數不需考慮模組或變流器之最大容許電壓0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!