LONGEPASS
Q55.

PV 系統直流電路電壓超過三十伏特或電流大於八安培,直流接地故障保護應符合之規定,下列何者正確?

太陽光電設置 · 乙級 · 直流接線箱/交流接線箱之安裝及維修 · Q55

難易度分析

4 / 5

本題為複選題,要求完整判定多個法規條文的正確性。選項中包含精細的措辭陷阱,必須精確區分法規對設備安裝位置的具體要求才能正確排除干擾項,增加了判別難度。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 接地故障保護裝置或系統應能偵測直流電路導線之接地故障:依據 CNS 太陽光電系統規範,接地故障保護裝置必須具備偵測直流電路導線接地故障之能力,此為確保系統能即時識別絕緣劣化或漏電狀況,防止電弧災害與人員觸電風險。
  • ② 直流對直流轉換器無接地保護功能者,得採用適用之直流對直流轉換器與接地故障保護裝置之組合設備,作為接地故障保護:當 DC-DC 轉換器本身不具備接地保護功能時,法規允許採用「適用之 DC-DC 轉換器」與「獨立接地故障保護裝置」的組合設備來達成保護要求,此為實務上常見之彈性設計方案。
  • ③ 故障電路可以自動啟斷故障電路之載流導線來進行控制:故障電路之自動啟斷機制可透過切斷載流導線來隔離故障區段,此為 過電流保護與接地故障聯動之基本設計原則,確保故障不會擴大至系統其他部分。

錯誤選項解析

  • ④ 接地故障保護裝置在不可輕易觸及處顯示接地故障:錯誤在於「不可輕易觸及處」之描述。正確規定應為接地故障保護裝置必須在容易目視確認之位置顯示接地故障狀態,以便運維人員即時發現並處理異常,而非設置於難以察覺之處。
Learning Tip

"本題核心考點為 PV 系統直流側接地故障保護之四大技術要求:故障偵測能力、組合設備替代方案、自動啟斷機制及故障顯示位置。常考陷阱在於第4項將「易於檢視」反向敘述為「不可輕易觸及」,此類「反向措辭」為技能檢定常見之干擾選項。實務上須特別注意 30V/8A 為法規門檻值,超過此限值即須配置完整之接地故障保護系統。"

學員答題分佈

①接地故障保護裝置或系統應能偵測直流電路導線之接地故障0%
②直流對直流轉換器無接地保護功能者,得採用適用之直流對直流轉換器與接地故障保護裝置之組合設備,作為接地故障保護0%
③故障電路可以自動啟斷故障電路之載流導線來進行控制0%
④接地故障保護裝置在不可輕易觸及處顯示接地故障0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!