LONGEPASS
Q10.

有關變流器輸出電路之最大電流的說明,下列何者正確?

太陽光電設置 · 乙級 · 變流器工程安裝及維護 · Q10

難易度分析

3 / 5

本題要求區分交流輸出側與直流側的不同電流參數定義,選項中設置了易於混淆的直流側導線計算標準作為陷阱,需準確掌握相關規範的定義術語方能正確作答。

正確答案:①為變流器連續輸出額定電流

① 為變流器連續輸出額定電流:依據 CNS 太陽光電系統設計規範,變流器輸出電路之最大電流定義為變流器製造商規定的連續輸出額定電流,此為變流器在額定條件下可持續供應的交流電流值,用於導線與保護設備選型依據。

錯誤選項解析

  • ② 為對應太陽光電組列的額定短路電流:額定短路電流 (Isc) 屬於太陽光電組列直流側的參數,用於計算直流側導線容量與過電流保護,與變流器交流輸出側的最大電流定義無關。
  • ③ 為對應太陽光電組列的額定最大功率電流:額定最大功率電流 (Imp) 為太陽光電模組在最大功率點 (MPP) 運作時的直流電流參數,用於組列設計與功率估算,並非變流器輸出電路的最大電流定義。
  • ④ 為對應太陽光電組列的額定短路電流之1.25 倍:1.25 倍短路電流是用於計算太陽光電組列直流側導線的最小安培容量(連續電流修正係數),此係數不適用於變流器交流輸出側的最大電流定義。
Learning Tip

"本題核心考點在於區分直流側(組列)與交流側(變流器輸出)的電流參數定義。常見陷阱是將直流側的 Isc×1.25 計算規則誤用於交流側。實務上,變流器輸出電路最大電流直接採用銘牌額定電流,而直流側導線選型才需考慮 1.25 倍安全係數,兩者適用法規條文不同,務必釐清。"

學員答題分佈

①為變流器連續輸出額定電流0%
②為對應太陽光電組列的額定短路電流0%
③為對應太陽光電組列的額定最大功率電流0%
④為對應太陽光電組列的額定短路電流之1.25 倍0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目