施作變壓器短路試驗之目的在測其

太陽光電設置 · 乙級 · 變壓器工程安裝及維護 · Q32

難易度分析

2 / 5

本題考查變壓器基本試驗目的的區分,選項中包含容易混淆的對比概念,屬於基礎定義的記憶與對照,無需複雜計算即可判斷。

正確答案:④銅損

④ 銅損:短路試驗將二次側短路,於一次側施加低電壓使繞組通過額定電流,此時量測之功率即為繞組之銅損(I²R 損耗),此為變壓器效率計算與溫升評估之重要依據。

錯誤選項解析

  • ① 機械強度:機械強度與短路試驗無關,機械強度通常透過結構設計驗證或短路電流耐受試驗來確認,而非透過電氣量測獲得。
  • ② 鐵損:鐵損(鐵心損失)應由開路試驗測得,因短路試驗時施加電壓極低,磁通密度小,鐵損可忽略不計。
  • ③ 油損:油損並非變壓器標準損耗術語,絕緣油主要功能為絕緣與散熱,其劣化會影響絕緣性能但不構成獨立損耗項目。
Learning Tip

"短路試驗與開路試驗為變壓器兩大基本試驗,常考陷阱為兩者目的混淆:短路試驗測銅損(低電壓、額定電流),開路試驗測鐵損(額定電壓、低電流)。實務上兩者數據合併用於計算變壓器全日效率與電壓調整率。"

學員答題分佈

①機械強度0%
②鐵損0%
③油損0%
④銅損0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!