Q32.
施作變壓器短路試驗之目的在測其
太陽光電設置 · 乙級 · 變壓器工程安裝及維護 · Q32
難易度分析
2 / 5
本題考查變壓器基本試驗目的的區分,選項中包含容易混淆的對比概念,屬於基礎定義的記憶與對照,無需複雜計算即可判斷。
正確答案:④銅損
④ 銅損:短路試驗將二次側短路,於一次側施加低電壓使繞組通過額定電流,此時量測之功率即為繞組之銅損(I²R 損耗),此為變壓器效率計算與溫升評估之重要依據。
錯誤選項解析
- ① 機械強度:機械強度與短路試驗無關,機械強度通常透過結構設計驗證或短路電流耐受試驗來確認,而非透過電氣量測獲得。
- ② 鐵損:鐵損(鐵心損失)應由開路試驗測得,因短路試驗時施加電壓極低,磁通密度小,鐵損可忽略不計。
- ③ 油損:油損並非變壓器標準損耗術語,絕緣油主要功能為絕緣與散熱,其劣化會影響絕緣性能但不構成獨立損耗項目。
Learning Tip
"短路試驗與開路試驗為變壓器兩大基本試驗,常考陷阱為兩者目的混淆:短路試驗測銅損(低電壓、額定電流),開路試驗測鐵損(額定電壓、低電流)。實務上兩者數據合併用於計算變壓器全日效率與電壓調整率。"
學員答題分佈
①機械強度0%
②鐵損0%
③油損0%
④銅損0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!