Q18.

PV 系統維護需要中斷直流電路時,應

太陽光電設置 · 乙級 · 太陽光電發電系統及線路之檢查與故障排 · Q18

難易度分析

2 / 5

本題要求區分電氣隔離設備與過電流保護或電壓保護元件的功能差異,需正確識別符合安全規範的電路中斷操作方式。

正確答案:①關斷隔離開關

① 關斷隔離開關:隔離開關是 PV 系統中專為安全隔離直流電路所設計的標準設備,可確保維護人員在檢修時電路處於無電壓狀態,符合 CNS 太陽光電系統安全規範中關於電氣隔離的要求。

錯誤選項解析

  • ② 關斷突波吸收器:突波吸收器的功能是保護設備免受瞬間過電壓(如雷擊)損害,並非用於電路隔離或中斷操作,無法提供維護作業所需的安全隔離狀態。
  • ③ 壓開卡式保險絲座:卡式保險絲座屬於過電流保護元件,其設計目的為在短路或過載時熔斷以保護線路,不應用於常態性的電路中斷操作,且帶電拔插可能產生直流電弧危險。
  • ④ 拉開快速接頭:快速接頭用於模組間的電氣連接,在帶電狀態下直接拉開會產生高壓直流電弧,極易造成人員灼傷及接頭熔毀,嚴重違反太陽光電系統安全操作程序。
Learning Tip

"PV 系統直流側電壓可高達 600V~1000V,中斷電路時若產生直流電弧極難自行熄滅,是太陽光電維護作業中最常見的工安危害。切記只有隔離開關或直流斷路器才是符合規範的隔離設備,嚴禁以帶電拔插快速接頭或操作非隔離元件的方式中斷電路。"

學員答題分佈

①關斷隔離開關0%
②關斷突波吸收器0%
③壓開卡式保險絲座0%
④拉開快速接頭0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!