太陽光電發電系統組列配線完成後,以儀表檢查時,下列哪些操作正確?

太陽光電設置 · 乙級 · 太陽光電發電系統及線路之檢查與故障排 · Q42

難易度分析

3 / 5

本題屬於複選題型,要求考生能精確區分不同電氣量測項目與對應測試儀器的適用性,必須排除通用儀器與專用測試設備的混淆選項,對所有選項的正確性均需進行完整判定。

正確答案 (複選):①, ③

  • ① 以直流電表量測開路電壓:開路電壓(Voc)是太陽光電系統組列配線完成後的基本檢查項目,使用直流電壓表量測可確認串聯模組數量是否正確、極性是否接反,以及是否有模組異常。
  • ③ 以直流勾表量測短路電流:短路電流(Isc)可使用直流勾表(鉤式電流表)量測,用於驗證組列輸出是否正常、是否有熱斑或模組損壞,且勾表可在不斷線情況下進行量測,符合實務操作需求。

錯誤選項解析

  • ② 以三用電表量測正負端之間的絕緣阻抗:絕緣阻抗必須使用絕緣電阻測試器(Megger)施加500V或1000V直流測試電壓進行量測,一般三用電表的測試電壓過低,無法有效檢測絕緣劣化狀況。
  • ④ 以三用電表量測接地電阻:接地電阻必須使用接地電阻測試器,採用三點量測法或鉤式接地電阻量測法進行,一般三用電表無法量測接地電阻,因其量測原理與所需之輔助接地極配置完全不同。
Learning Tip

"太陽光電系統竣工檢查時,開路電壓與短路電流是確認組列配線正確性的兩大核心指標,分別使用直流電壓表與直流勾表即可量測。但涉及絕緣電阻與接地電阻時,必須使用專用測試儀器(Megger與接地電阻測試器),不可與一般三用電表混淆。實務上常見錯誤是將絕緣測試誤用一般電表執行,導致無法檢出潛在漏電風險。"