LONGEPASS
Q62.

併聯系統之單相變流器功能正常,輸入端開路電壓值及市電電壓值正常,各開關皆已閉合,但變流器沒有啟動,可能原因有?

太陽光電設置 · 乙級 · 太陽光電發電系統及線路之檢查與故障排 · Q62

難易度分析

4 / 5

本題屬於故障排除分析,要求在特定已知條件下進行邏輯推演。由於採複選形式,考生必須精確區分不同故障現象所導致的結果,並排除與已知條件相矛盾的選項,增加了判斷的複雜度。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 日照太低:變流器啟動電壓需達到最低工作門檻,當日照強度不足時,太陽光電模組產生的直流電壓低於變流器之最低啟動電壓,導致變流器無法正常啟動運轉。
  • ② 變流器輸入端兩線接反:直流輸入端極性接反會使變流器內部之防反接保護電路動作,阻止變流器啟動以保護功率元件,此時即使開路電壓測量值正常,變流器仍無法進入工作狀態。

錯誤選項解析

  • ③ DC 端保險絲燒斷:若DC端保險絲燒斷,則輸入端將呈現開路狀態,測量不到正常的開路電壓值,與題幹所述「輸入端開路電壓值正常」之條件矛盾,故此選項不成立。
  • ④ 變流器輸出端兩線接反:交流輸出端接反通常會導致變流器啟動後偵測到相位異常或逆功率保護動作而跳脫,而非「沒有啟動」;且單相變流器輸出端接反多數情況下仍可啟動但會立即保護停機。
Learning Tip

"此類故障排除題型需嚴格對照題幹給定之測量條件進行邏輯推演。當題幹明確指出「開路電壓正常」時,代表直流迴路導通無斷路,可排除保險絲斷裂或線路斷開等情況。常見混淆點在於區分「無法啟動」與「啟動後跳脫」之故障現象差異,日照不足與極性接反屬於根本無法進入運轉狀態之原因,實務檢修時應優先確認極性標示與環境照度條件。"

學員答題分佈

①日照太低0%
②變流器輸入端兩線接反0%
③DC 端保險絲燒斷0%
④變流器輸出端兩線接反0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目