LONGEPASS
Q1.

避雷器裝置的目的,係當線路對地發生異常高壓時,可在線路與大地間提供一

太陽光電設置 · 乙級 · 避雷器及突波吸收器工程安裝及維護 · Q1

難易度分析

2 / 5

本題考查設備基本定義與運作原理,選項間僅為對立概念的區分,只要掌握核心定義即可快速判斷,不需複雜的推理或計算。

正確答案:②低阻抗

② 低阻抗:低阻抗路徑是避雷器的核心設計原理。當線路對地發生異常高壓時,避雷器可在瞬間形成線路與大地間的低阻抗通道,使突波電流迅速洩放至大地,達到保護設備之目的。

錯誤選項解析

  • ① 高電抗:高電抗會阻礙電流流通,無法讓突波電流順利導入大地。避雷器需要的是低阻抗路徑而非高電抗,此選項與避雷器的導通原理相反。
  • ③ 高容抗:高容抗同樣會阻礙突波電流的流通,無法達成洩放突波的功能。容抗與避雷器的放電間隙及非線性電阻運作機制無關。
  • ④ 高阻抗 讓異常高壓產生之突波電流導入大地以保護設備之安全:高阻抗會阻礙電流流通,與避雷器需形成低阻抗接地路徑的原理完全相反。若阻抗過高,突波電流無法有效導入大地,設備將失去保護。
Learning Tip

"本題核心考點為避雷器之低阻抗接地原理。常考陷阱在於混淆「高阻抗」與「低阻抗」的功能——避雷器、突波吸收器及避雷針均需提供低阻抗路徑將突波導入大地。實務上需注意接地電阻值應符合 CNS 規範(一般避雷設備接地電阻需在 10Ω 以下),並定期檢測接地系統完整性。"

學員答題分佈

①高電抗0%
②低阻抗0%
③高容抗0%
④高阻抗 讓異常高壓產生之突波電流導入大地以保護設備之安全0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!