LONGEPASS
Q50.

配電箱內一只220V/30A NFB 下接全日運轉之電動機,此電動機之最大電流為

太陽光電設置 · 乙級 · 配電盤、儀表、開關及保護設備之安裝及 · Q50

難易度分析

3 / 5

此題要求考生精確掌握電氣規範中關於電動機連續運轉之保護設備計算基準,需將斷路器額定電流與滿載電流的比例關係正確應用於反推計算,屬於需具備特定專業法規數值記憶與計算能力的考題。

正確答案:③24A

③ 24A:依 CNS 電氣規範,連續運轉之電動機,其 NFB 額定電流應為電動機滿載電流的 1.25 倍以上,故 30A ÷ 1.25 = 24A,此為正確答案。

錯誤選項解析

  • ① 33A:電動機最大電流若為 33A,已超過 NFB 30A 的額定電流,會導致保護設備頻繁跳脫,不符合電路設計規範。
  • ② 30A:電動機若以 30A 滿載運轉,等於使 NFB 持續處於額定上限,依 CNS 電氣規範,電動機連續運轉時應保留安全裕度,不宜等於斷路器額定。
  • ④ 18A:18A 雖遠低於 NFB 額定,但此數值過於保守,未充分利用 30A 斷路器的保護容量,非題目所求之「最大電流」合理值。
Learning Tip

"此類題型常考 電動機保護電路設計 的核心觀念:依 CNS 規範,連續運轉電動機的無熔絲開關(NFB)額定電流須為滿載電流的 1.25 倍以上。考生易混淆「NFB 額定」與「電動機實際電流」的關係,切記計算時應以 NFB ÷ 1.25 反推電動機最大允許電流。實務上還需考量 啟動電流(約滿載 6 倍) 與 過載保護(OLRY) 的配合。"

學員答題分佈

①33A0%
②30A0%
③24A0%
④18A0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!