Q65.
有關配電盤及箱體之施工要求,下列何者正確?
太陽光電設置 · 乙級 · 配電盤、儀表、開關及保護設備之安裝及 · Q65
難易度分析
3 / 5
本題採取複選形式,要求考生必須完整判別多個選項的正確性。題目涵蓋結構穩定性、電氣安全接地及材料規範等多個維度,增加了判斷難度。
正確答案 (複選):②, ④
- ② 配電盤基座應穩固於混凝土基礎上:配電盤基座應穩固於混凝土基礎上,以確保設備承載能力與抗震性能,符合 CNS 電氣設備安裝規範及結構安全要求。
- ④ 施工所用材料應符合CNS 標準:施工所用材料應符合 CNS 標準,以確保電氣設備之品質、耐久性與安全性,並滿足國家標準對太陽光電系統之規範要求。
錯誤選項解析
- ① 配電盤可直接固定於未固結地面上:配電盤不可直接固定於未固結地面上,此做法會導致設備不穩,易因外力或震動造成傾斜、位移,進而影響內部電氣設備之安全運行與接線可靠性。
- ③ 箱體不需接地:箱體必須實施接地工程,以防止漏電時產生觸電危險,並確保保護電路能正常動作,此為電氣安全法規之基本強制要求。
Learning Tip
"此類題型常考配電盤安裝之結構安全與接地要求。考生易混淆「基座固定方式」與「材料規範標準」,需牢記:配電盤必須設置於穩固基礎(如混凝土),且所有電氣箱體皆需確實接地。實務上,施工材料是否符合 CNS 是檢定與現場查驗之重點項目。"
學員答題分佈
①配電盤可直接固定於未固結地面上0%
②配電盤基座應穩固於混凝土基礎上0%
③箱體不需接地0%
④施工所用材料應符合CNS 標準0%