Q39.
關於PV 系統之第三種接地阻值,其電壓與阻值之關係,下列何者正確?
太陽光電設置 · 乙級 · 接地系統工程之安裝及維修 · Q39
難易度分析
3 / 5
本題要求考生對特定法規中的電壓分級與對應接地電阻值有精確的記憶。由於選項中設計了數值相近的干擾項,且涉及多組數值對照,若未準確掌握法規標準,極易在相似數值間產生混淆。
正確答案:①對地電壓150 V 以下:100(Ohm)以下
① 對地電壓150 V 以下:100(Ohm)以下:依據屋內線路裝置規則及CNS 太陽光電系統接地規範,第三種接地適用於對地電壓150V以下之低壓系統,其接地電阻值應維持在100Ω以下,以確保漏電時能安全導散並保護人員安全。
錯誤選項解析
- ② 對地電壓151 V 至300 V:25(Ohm)以下:對地電壓151V至300V範圍之第三種接地,其正確接地電阻規範應為10Ω以下而非25Ω,此為常見混淆點,高電壓系統需更低之接地阻抗以確保故障電流有效洩放。
- ③ 對地電壓301 V 以上:15(Ohm)以下:對地電壓301V以上之第三種接地,其正確接地電阻規範應為10Ω以下而非15Ω,高壓系統對接地安全性要求更嚴格,阻值過高將無法有效保護設備與人員。
- ④ 對地電壓高低對阻值之關係並無規範:對地電壓與接地電阻值在電氣法規中有明確規範關係,電壓越高要求接地電阻越低,此為確保接觸電壓在安全範圍內,絕非無規範。
Learning Tip
"第三種接地之電壓與阻值關係為太陽光電接地工程常考重點,需牢記「150V以下→100Ω、151V以上→10Ω」之分界標準。實務上易將第二種接地(50Ω)與第三種接地數值混淆,且低壓有效接地(150V以下、50Ω以下)為特殊例外條件,應特別注意法規適用情境。"
學員答題分佈
①對地電壓150 V 以下:100(Ohm)以下0%
②對地電壓151 V 至300 V:25(Ohm)以下0%
③對地電壓301 V 以上:15(Ohm)以下0%
④對地電壓高低對阻值之關係並無規範0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!