Q41.
接地系統依下列規定施工,下列何者錯誤?
太陽光電設置 · 乙級 · 接地系統工程之安裝及維修 · Q41
難易度分析
3 / 5
本題要求對接地系統的法規細節有精確的記憶,需在多個相似的技術規定中辨識出單一錯誤項。由於考點集中於特定術語的對立區分,且涉及具體的電壓數值與材質要求,具有一定的辨析難度。
正確答案:①內線系統接地之位置,應在受電箱、集中表箱或用戶總開關箱之負載側
① 內線系統接地之位置,應在受電箱、集中表箱或用戶總開關箱之負載側:內線系統接地之位置應在受電箱、集中表箱或用戶總開關箱的電源側而非負載側,此為錯誤敘述。接地點若設於負載側將導致接地回路不完整,無法有效發揮保護功能。
錯誤選項解析
- ② 以多線式供電之用戶,其中性線應施行內線系統接地:多線式供電(如三相四線或單相三線)之中性線確實應施行內線系統接地,以維持系統電位穩定並確保過電流保護裝置能正確動作。此為正確規定。
- ③ 用戶自備電源變壓器二次側對地電壓超過一百五十伏特者,應採用設備與系統共同接地:用戶自備電源變壓器二次側對地電壓超過 150V 時,應採用設備與系統共同接地(即共同接地方式),以降低接觸電壓並確保人員安全。此為正確規定。
- ④ 接地電極導線、設備接地導線、搭接導線應採用銅導體:接地電極導線、設備接地導線及搭接導線依屋內線路裝置規則應採用銅導體,因銅具有優良導電性與耐腐蝕性。此為正確規定。
Learning Tip
"本題考點為內線系統接地位置的正確認知。關鍵陷阱在於「電源側」與「負載側」的混淆——接地必須在電源側施行才能建立完整的接地迴路。另需留意:共同接地適用於高壓變壓器二次側,而銅導體為接地導線的標準材質,鋁導體因易氧化腐蝕不允許使用於接地系統。"
學員答題分佈
①內線系統接地之位置,應在受電箱、集中表箱或用戶總開關箱之負載側0%
②以多線式供電之用戶,其中性線應施行內線系統接地0%
③用戶自備電源變壓器二次側對地電壓超過一百五十伏特者,應採用設備與系統共同接地0%
④接地電極導線、設備接地導線、搭接導線應採用銅導體0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!