LONGEPASS
Q49.

下列哪些是第三種接地適用之處所

太陽光電設置 · 乙級 · 接地系統工程之安裝及維修 · Q49

難易度分析

4 / 5

本題要求精確區分多種接地類型的適用範圍。由於採取複選形式,考生必須完整辨析所有選項的對錯才能得分,且需在相似的電氣設備定義中做出準確區分,因此提升了整體答題難度。

正確答案 (複選):③, ④

  • ③ 低壓用電設備接地:低壓用電設備接地為第三種接地之核心應用,適用於對地電壓超過一百五十伏特之低壓用電設備(如太陽能逆變器外殼、配電盤框架等),接地電阻值須在十歐姆以下。
  • ④ 內線系統接地:內線系統接地亦屬第三種接地範疇,指建築物內低壓配電系統之中性線或設備金屬外殼接地,用於防止間接觸電危害,符合屋內線路裝置規範要求。

錯誤選項解析

  • ① 高壓用電設備接地:高壓用電設備接地屬於第一種接地之適用範圍,適用於對地電壓超過三百伏特之高壓或特高壓設備,接地電阻值須在十歐姆以下。
  • ② 三相四線多重接地系統供電地區用戶變壓器之低壓電源系統接地:三相四線多重接地系統之低壓電源系統接地屬於第二種接地,專供台灣電力公司多重接地系統中變壓器中性點接地使用,接地電阻值須在五歐姆以下。
Learning Tip

"本題常考四種接地類型之適用場景区分:第一種用於高壓設備、第二種用於台電多重接地系統中性點、第三種用於低壓設備及內線系統接地。實務上太陽光電設置中,逆變器交流側外殼接地與直流側設備接地均採用第三種接地,接地電阻須維持在十歐姆以下,切勿與第二種接地的五歐姆標準混淆。"

學員答題分佈

①高壓用電設備接地0%
②三相四線多重接地系統供電地區用戶變壓器之低壓電源系統接地0%
③低壓用電設備接地0%
④內線系統接地0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目