Q133.
下列何項設備不需接至緊急電源?
建築製圖應用 · 乙級 · 請照圖及施工圖樣 · Q133
難易度分析
3 / 5
本題要求考生精確區分消防避難設備與一般機電設備的定義。由於選項中包含容易混淆的照明類設備,考生必須清楚分辨一般照明與緊急照明在電源要求上的法規差異才能正確判斷。
正確答案:④樓梯間照明燈
④ 樓梯間照明燈:樓梯間照明燈若為一般照明迴路則不需接至緊急電源;需注意緊急照明設備與一般照明不同,緊急照明才需獨立緊急電源。本題所指為一般樓梯間照明,故不屬緊急電源供電範圍。
錯誤選項解析
- ① 火警自動警報設備:火警自動警報設備屬於消防核心系統,依據《各類場所消防安全設備設置標準》,必須設置緊急電源以確保火災發生時仍能正常運作並發出警報。
- ② 地下室排污水抽水機:地下室排污水抽水機在緊急情況下(如消防灑水啟動後大量積水或颱風淹水)需維持運作,依《建築技術規則》規定應接至緊急電源以防止地下室淹水造成二次災害。
- ③ 避難與消防用專用昇降機:避難與消防用專用昇降機是火災時供消防人員搶救及行動不便者避難之關鍵設備,依《建築技術規則》第106條及消防法規,必須配置緊急電源確保斷電時仍可運行。
Learning Tip
"此類題型常考緊急電源供電範圍之判定。關鍵在於區分「消防避難相關設備」與「一般機電設備」:凡涉及火警警報、消防搶救、人員避難之設備(如警報系統、消防電梯、排煙設備、緊急照明)皆需緊急電源。易混淆點為一般照明與緊急照明之差異,緊急照明為獨立系統並配有蓄電池,而一般樓梯間照明燈屬日常使用迴路,斷電時不強制要求緊急電源供電。"
學員答題分佈
①火警自動警報設備0%
②地下室排污水抽水機0%
③避難與消防用專用昇降機0%
④樓梯間照明燈0%