LONGEPASS
Q169.

高層建築物之防災設備所使用強弱電之電線電纜應採用之配線方式,下列敘述哪些為正確?

建築製圖應用 · 乙級 · 請照圖及施工圖樣 · Q169

難易度分析

3 / 5

本題採取複選形式,要求考生必須精確區分強電與弱電兩種不同系統的法定防火時效數值,且選項中存在數值對調的干擾項,增加了判別難度。

正確答案 (複選):①, ③

  • ① 強電30 分鐘以上防火時效:強電系統(如消防泵、排煙機等動力設備)之電線電纜依《建築技術規則》及 CNS 標準,應具備 30 分鐘以上防火時效,以確保火災時供電不中斷。
  • ③ 弱電15 分鐘以上防火時效:弱電系統(如受信總機、緊急廣播、偵煙/偵熱迴路)依消防法相關規範,應具備 15 分鐘以上防火時效,以維持災時通訊與警報功能。

錯誤選項解析

  • ② 強電1 小時以上防火時效:強電防火時效要求為 30 分鐘而非 1 小時;1 小時防火時效通常用於防火區劃構造(如防火牆、防火樓板),非電線電纜之配線標準。
  • ④ 弱電30 分鐘以上防火時效:弱電防火時效要求為 15 分鐘而非 30 分鐘;30 分鐘係強電系統之標準,兩者不可混淆。
Learning Tip

"本題核心考點為強弱電防火時效之區別:強電 30 分鐘、弱電 15 分鐘。常見陷阱為將兩者數值對調或與防火構造時效(1 小時、2 小時)混淆。實務上,耐燃電纜(如 MI 礦物絕緣電纜或 CCW 銅管電纜)之選用須符合 CNS 11452 耐燃試驗標準,並依《各類場所消防安全設備設置標準》第 19 條執行配線防護。"

學員答題分佈

①強電30 分鐘以上防火時效0%
②強電1 小時以上防火時效0%
③弱電15 分鐘以上防火時效0%
④弱電30 分鐘以上防火時效0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目