Q75.
依職業安全衛生設施規則規定,下列何者無強制規定要裝設感電防止用漏電斷路器?
職業安全衛生管理 · 乙級 · 職業安全衛生相關法規 · Q75
難易度分析
3 / 5
需要掌握相關法規條文並能區分臨時/移動設備與固定接地設備的差異,題目設有明顯的誘導選項,屬於一般程度的考驗。
正確答案:④使用單相三線220 伏特之冷氣機
④ 使用單相三線220 伏特之冷氣機:單相三線220伏特之冷氣機屬於固定式電氣設備,其中性線已接地且設備本體另有接地保護,不屬於《職業安全衛生設施規則》中強制規定裝設感電防止用漏電斷路器的範圍。
錯誤選項解析
- ① 營造工地之電氣設備:營造工地之電氣設備屬於臨時性用電,因環境複雜且易受潮,依《職業安全衛生設施規則》第283條規定,必須裝設感電防止用漏電斷路器以防止勞工感電事故。
- ② 使用對地電壓220 伏特之手提電鑽:對地電壓220伏特之手提電鑽屬於手持式移動電氣設備,且電壓超過150V,勞工操作時身體接觸風險高,法規強制要求裝設額定感度電流30mA、動作時間0.1秒以內之漏電斷路器。
- ③ 於潮濕場所使用電銲機:潮濕場所使用電銲機因環境濕度會降低人體電阻,大幅增加感電危險性,依規定於潮濕或導電性場所作業時,必須設置漏電斷路器作為感電防護措施。
Learning Tip
"本題核心考點為《職業安全衛生設施規則》第283條漏電斷路器強制裝設場所。常考陷阱在於混淆「臨時性/移動性設備」與「固定式設備」的差異。切記:營造工地臨時用電、手持移動設備(對地電壓>150V)、潮濕或導電性場所作業,三者為感電高風險情境,依法必須裝設額定感度電流30mA、動作時間0.1秒以內之漏電斷路器;而固定安裝且已有接地之設備則不在此強制範圍內。"
學員答題分佈
①營造工地之電氣設備0%
②使用對地電壓220 伏特之手提電鑽0%
③於潮濕場所使用電銲機0%
④使用單相三線220 伏特之冷氣機0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!