Q381.
採用壓力計量測通風導管內之風速時,下列何種偵測用連結管之裝設方式最佳?
職業安全衛生管理 · 乙級 · 專業課程 · Q381
難易度分析
3 / 5
本題需要理解皮托管測量全壓與靜壓的原理,並分辨哪種接法能同時取得兩者以計算動壓,才能推算風速。題目設有一個常見的誤導選項,使考生若僅憑直覺可能選錯,故評為普通難度。
正確答案:③壓力計一頭伸進導管內部中央,另一頭一頭接在導管內壁
③ 壓力計一頭伸進導管內部中央,另一頭一頭接在導管內壁:此為皮托管量測原理之標準接法:一端伸入導管中央測得全壓,另一端接於導管內壁靜壓孔測得靜壓,兩者壓差即為動壓,再依公式 V = √(2×動壓/空氣密度) 換算風速。
錯誤選項解析
- ① 壓力計一頭接在導管內壁,另一頭空著:僅將壓力計一端接於導管內壁測量靜壓,另一端空著無法形成壓差比較,故無法求得動壓以換算風速。正確做法需同時取得全壓與靜壓兩個參考點。
- ② 壓力計一頭伸進導管內部中央,另一頭空著:將壓力計一端伸入導管中央可測得全壓,但另一端空著暴露於大氣中,無法與管內靜壓形成有效壓差,因此無法計算動壓。需將參考端接於管壁靜壓孔才能完成量測。
- ④ 壓力計僅能測得壓力,並無法量測通風導管內之風速:壓力計雖直接量測的是壓力差,但透過動壓與風速之物理關係(伯努利方程式),完全可以間接換算出風速,此為通風工程標準量測方法。
Learning Tip
"本題核心考點為皮托管量測原理與全壓、靜壓、動壓三者關係。常考陷阱在於混淆「壓力計只能測壓力」的觀念——實際上通風檢測正是利用壓差換算風速。實務操作關鍵:全壓測點應位於氣流穩定之管段中央,靜壓孔需垂直於管壁且避免設置於彎頭或擾流處,以確保量測精度。"
學員答題分佈
①壓力計一頭接在導管內壁,另一頭空著0%
②壓力計一頭伸進導管內部中央,另一頭空著0%
③壓力計一頭伸進導管內部中央,另一頭一頭接在導管內壁0%
④壓力計僅能測得壓力,並無法量測通風導管內之風速0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!