Q99.
依職業安全衛生管理辦法規定,設置之局部排氣裝置至少多久應實施自動檢查一次?
化學性因子作業環境監測 · 乙級 · 勞工作業環境監測法規 · Q99
難易度分析
2 / 5
本題要求對特定法規中的時間期限進行精準記憶,需能區分不同設備間不同的檢查週期,避免將類似設備的法定頻率混淆。
正確答案:②每年
② 每年:依《職業安全衛生管理辦法》規定,局部排氣裝置應每年實施自動檢查一次。此為確保排氣效能、防止有害物外洩及保障勞工作業環境安全的法定要求。
錯誤選項解析
- ① 每六個月:每六個月並非局部排氣裝置自動檢查的法定週期。此時間間隔較短,通常適用於粉塵集塵設備或特定高風險設備的檢查頻率,而非局部排氣裝置。
- ③ 每二年:每二年的檢查週期不符合法規要求。局部排氣裝置涉及有害物控制,若檢查間隔過長可能導致設備效能下降而未被及時發現,增加勞工暴露風險。
- ④ 每三年:每三年的檢查週期嚴重偏離法規標準。此間隔過長,無法有效監控局部排氣裝置的運轉狀態,違反職業安全衛生法對作業環境監測的基本要求。
Learning Tip
"本題核心考點為局部排氣裝置自動檢查週期。依《職業安全衛生管理辦法》第12條之1規定,局部排氣裝置應每年定期實施自動檢查。常見混淆點為與其他設備檢查週期混淆,如粉塵集塵設備為每六個月、整體換氣裝置亦為每年。實務上應注意,除定期檢查外,當設備停用超過一個月後重新啟用或經改造時,亦應實施重點檢查。"
學員答題分佈
①每六個月0%
②每年0%
③每二年0%
④每三年0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!