Q29.
一般銲接銅管時,乙炔之工作壓力應調整為多少(kg f/cm 2 G)?
冷凍空調裝修 · 丙級 · 冷媒管加工 · Q29
難易度分析
3 / 5
本題要求對特定操作壓力的精確數值進行記憶,且選項間的數值差異較小,若未能準確區分不同氣體的工作壓力範圍,容易選擇錯誤選項。
正確答案:④0.2~0.5
④ 0.2~0.5:一般銅管銲接時,乙炔工作壓力應調整於 0.2~0.5 kgf/cm²G 範圍內,此壓力可產生穩定的中性焰,確保銲料良好熔填且避免回火危險。
錯誤選項解析
- ① 1.5~2.0:乙炔工作壓力設定為 1.5~2.0 kgf/cm²G 屬於過高壓力範圍,會導致火焰不穩定且增加回火風險,正確應維持在低壓狀態。
- ② 1.0~1.5:1.0~1.5 kgf/cm²G 仍高於標準操作範圍,過高的乙炔壓力會使中性焰難以維持,影響銲接品質與作業安全。
- ③ 1.2~3:1.2~3 kgf/cm²G 的範圍過寬且數值偏高,乙炔壓力超過 0.5 kgf/cm²G 即可能產生危險,不符合安全銲接規範。
Learning Tip
"乙炔壓力設定為冷凍空調檢定常考題型,考生易將乙炔與氧氣壓力(通常約 2~4 kgf/cm²G)混淆。切記乙炔屬可燃氣體,操作壓力必須維持在低壓範圍,超過 1 kgf/cm²G 即有自燃分解之虞。實務銲接前務必確認減壓閥調整正確,並使用中性焰進行銅管銲接作業。"
學員答題分佈
①1.5~2.00%
②1.0~1.50%
③1.2~30%
④0.2~0.50%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!