Q37.
分離式冷氣機安裝時縮短配管長度及減少彎頭數,主要是以減少
冷凍空調裝修 · 丙級 · 冷媒管加工 · Q37
難易度分析
2 / 5
本題考查配管配置與流體動力學之間的基本關係,需能準確區分技術性能指標與附帶經濟效益的差異,屬於對冷氣安裝核心原理的基礎理解考核。
正確答案:④摩擦損失
④ 摩擦損失:摩擦損失為正確答案。冷媒在配管內流動時,管長增加與彎頭增多皆會加大流動阻力,導致壓力降增大,進而影響壓縮機運轉效率與系統冷凍能力。減少配管長度及彎頭數可有效降低摩擦損失,維持系統設計性能。
錯誤選項解析
- ① 冷媒量:冷媒量由系統設計充注量決定,配管長度變化雖會影響系統內冷媒循環量,但縮短配管的主要目的並非減少冷媒量,而是改善冷媒流動特性。
- ② 安裝費用:安裝費用降低是縮短配管的附帶效益,但非技術層面的主要考量。題目問的是工程原理上的「主要目的」,而非經濟因素。
- ③ 冷凍油囤積:冷凍油囤積確實會受配管配置影響,尤其在回氣管段需考慮油回流問題,但減少彎頭與管長的核心目的在於降低流動阻力,而非針對冷凍油囤積。
Learning Tip
"此類題型常考配管設計對系統性能的影響。需特別注意:彎頭的阻力約等於同管徑直管的等效長度,每個90°彎頭造成的壓力損失不容忽視。實務上,分離式冷氣配管應遵循原廠規範之最大允許管長與最大高低差,超過標準需追加冷媒充注量,否則會導致蒸發壓力下降、壓縮機過熱等故障。"