Q41.
銅管銲接時,未進行充氮銲接,易造成下列何者元件阻塞?
冷凍空調裝修 · 丙級 · 冷媒管加工 · Q41
難易度分析
2 / 5
本題要求考生將銲接產生的物理現象與冷凍循環系統中各元件的管徑特徵進行對比分析,需正確識別出系統中最易受雜質影響的狹窄部位,屬於對核心基本概念的應用分析。
正確答案:③乾燥過濾器及毛細管
③ 乾燥過濾器及毛細管:乾燥過濾器及毛細管為系統中最狹窄的節流部位,毛細管內徑僅約0.5~2mm,未充氮銲接產生的氧化皮與焊渣極易在此處堆積,造成冷媒流動受阻,導致系統高壓側壓力異常升高。
錯誤選項解析
- ① 壓縮機:壓縮機主要功能為壓縮冷媒氣體並推動循環,未充氮銲接產生的氧化皮雖可能進入系統,但壓縮機內部空間較大,不易直接造成阻塞,主要風險為磨損或卡缸。
- ② 冷凝器:冷凝器為散熱元件,管徑較粗且為漸縮設計,氧化皮較易通過,通常不會在此處形成阻塞,但可能沉積於底部影響散熱效率。
- ④ 蒸發器:蒸發器管徑雖細但多為迴路設計,氧化皮較少直接阻塞於此,通常是在通過毛細管後才可能沉積,但主要阻塞點仍位於毛細管入口處。
Learning Tip
"充氮銲接為冷凍空調裝修乙、丙級檢定必考項目。銲接時銅管內部若未通入氮氣保護,高溫下銅管內壁會與空氣中的氧氣反應生成氧化銅皮(CuO),這些剝落的氧化物會隨冷媒循環移動,最終阻塞於乾燥過濾器或毛細管等節流裝置。實務上銲接時氮氣流量應維持在 5~10 L/min,且須持續通氮至管體完全冷卻,否則仍會產生氧化。常考陷阱為混淆各元件功能與阻塞風險,切記節流裝置才是系統最脆弱的阻塞點。"
學員答題分佈
①壓縮機0%
②冷凝器0%
③乾燥過濾器及毛細管0%
④蒸發器0%