LONGEPASS
冷凍空調裝修/冷媒管加工/Q45
簡單
正確率 -
Q45.

分離式空調機進行管路探漏時,在什麼情況下不能使用肥皂水?

冷凍空調裝修 · 丙級 · 冷媒管加工 · Q45

難易度分析

2 / 5

本題考查對特定檢測方法適用條件的理解,需區分正壓與負壓狀態下對檢漏效果的影響,屬於基本概念應用題。

正確答案:④系統站空狀態下

④ 系統站空狀態下:系統抽真空狀態下管路內部接近無壓(負壓狀態),無冷媒氣體從洩漏點外洩,肥皂水無法產生氣泡,故無法進行探漏作業。此時應改用氦氣加壓檢漏或真空保持測試方式確認氣密性。

錯誤選項解析

  • ① 空調運轉狀態下:空調運轉狀態下系統內部存在冷媒壓力,此時若有洩漏點,冷媒會從破口逸出,正是使用肥皂水探漏的適當時機。
  • ② 冷媒洩漏狀態下:冷媒洩漏狀態下管路內仍有壓力,冷媒持續外洩可使肥皂水產生氣泡,此為肥皂水探漏法的標準應用情境。
  • ③ 空調電路系統出現故障:空調電路系統故障僅影響電氣控制迴路,與冷媒管路的氣密性檢測無關,管路內仍有冷媒壓力時可正常使用肥皂水探漏。
Learning Tip

"肥皂水探漏法的核心原理是依賴管路內外的壓力差使冷媒從洩漏點逸出並產生氣泡。當系統處於抽真空或無冷媒狀態時,因無氣體外洩,此方法完全失效。實務上應先確認系統內有充填冷媒或氮氣加壓後,方可使用肥皂水檢漏,否則應改用電子檢漏儀或真空衰減測試。"

學員答題分佈

①空調運轉狀態下0%
②冷媒洩漏狀態下0%
③空調電路系統出現故障0%
④系統站空狀態下0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目