Q36.
往復式壓縮機之三個端子C.M.S 中,正常狀況下
冷凍空調裝修 · 丙級 · 電路系統處理 · Q36
難易度分析
2 / 5
本題考查基礎的電氣元件量測特性,需對壓縮機各繞組的電阻分布關係有明確的記憶與理解,屬於標準的基礎知識應用題。
正確答案:②M.S 間之電阻最大
② M.S 間之電阻最大:M-S 間(啟動繞組)的電阻值最大,因為啟動繞組的線圈匝數較多且線徑較細,設計用於提供壓縮機啟動時所需的額外轉矩。
錯誤選項解析
- ① C.M 間之電阻最大:C-M 間(運行繞組)的電阻值並非最大,而是介於 C-S 與 M-S 之間,此繞組為壓縮機正常運轉時的主要通電路徑。
- ③ C.S 間之電阻最大:C-S 間的電阻實際上是最小的,因為此測量路徑包含了運行繞組與啟動繞組的並聯效應,其總電阻值為三者中最小。
- ④ S.M 間之電阻最小:S-M 間的電阻為最大而非最小,此選項與實際電氣特性相反;運行繞組(C-M)的電阻才是相對較小的。
Learning Tip
"往復式壓縮機三端子 C(Common)、M(Main/Run)、S(Start) 的電阻關係為固定考點:M-S > C-M > C-S。實務檢修時,應使用三用電表歐姆檔量測端子間電阻值來判斷壓縮機繞組是否正常,若測得開路或短路即代表壓縮機故障。"
學員答題分佈
①C.M 間之電阻最大0%
②M.S 間之電阻最大0%
③C.S 間之電阻最大0%
④S.M 間之電阻最小0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!