Q74.
電源電壓正常,若接至主機之配線過於細長時,則
冷凍空調裝修 · 丙級 · 電路系統處理 · Q74
難易度分析
3 / 5
本題要求將電路基礎理論(電阻與電壓降)應用於實際設備運作情況,需判斷線徑與長度對馬達啟動性能的影響,涉及多個物理量之間的因果推論。
正確答案:④啟動困難
④ 啟動困難:配線過細過長造成電壓降過大,使壓縮機馬達啟動轉矩不足,導致啟動困難甚至無法運轉。
錯誤選項解析
- ① 電壓升高:配線過細過長會使線路電阻增加,根據歐姆定律產生電壓降,導致負載端電壓降低而非升高。
- ② 轉速升高:壓縮機馬達端電壓不足時,轉速會下降而非升高,且可能因轉差率增大導致過電流運轉。
- ③ 電流正常:電壓下降時,馬達為維持輸出功率會吸取更大電流,因此電流會超過額定值而非正常,長期將造成線圈過熱。
Learning Tip
"本題核心考點為線路電壓降對冷凍空調設備的影響。配線截面積不足或長度過長均會增加線路電阻,造成端電壓下降。實務上應依據用電設備容量與配線距離,依電工法規選取適當線徑,避免啟動不良與過電流問題。常見混淆觀念為誤認電壓降會使電流變小,實際上馬達類負載在低電壓下反而會吸取更大電流。"
學員答題分佈
①電壓升高0%
②轉速升高0%
③電流正常0%
④啟動困難0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!