LONGEPASS
Q83.

電壓式啟動繼電器之電壓圈應與壓縮機之

冷凍空調裝修 · 丙級 · 電路系統處理 · Q83

難易度分析

3 / 5

本題要求區分電壓式啟動繼電器與壓縮機線圈之間的接線方式,選項中設定了多組易混淆的組合(串聯、並聯以及主、啟動線圈),需精確掌握特定元件的電路連接邏輯方能選出正確答案。

正確答案:④啟動線圈並聯

④ 啟動線圈並聯:電壓式啟動繼電器(Potential Relay)的電壓圈必須與壓縮機的啟動線圈並聯。當馬達轉速上升至約 75%~80% 同步轉速時,啟動繞組產生的反電動勢達到繼電器的釋放電壓值,使串接於啟動電容迴路的常閉接點(NC)斷開,自動切除啟動電路,符合 CNS 冷凍空調電氣控制標準。

錯誤選項解析

  • ① 主線圈串聯:電壓式啟動繼電器的電壓圈若與主線圈串聯,將導致繼電器無法正確感應啟動繞組產生的反電動勢(Back EMF),且串聯會改變主線圈電流路徑,造成壓縮機運轉異常。
  • ② 啟動線圈串聯:電壓圈與啟動線圈串聯會使繼電器變成電流式動作原理,而非電壓式。電壓式繼電器的設計核心是利用並聯感應電壓來控制接點開閉,串聯接法完全違背其運作機制。
  • ③ 主線圈並聯:電壓圈若與主線圈並聯,感應到的是主繞組的運行電壓,而非啟動繞組在轉速上升時產生的反電動勢峰值,因此無法在適當時機切斷啟動電路,失去啟動繼電器的功能。
Learning Tip

"此類題型核心考點在於區分電壓式與電流式啟動繼電器的接線差異:電壓式的線圈與啟動繞組並聯,靠反電動勢動作;電流式的線圈與主繞組串聯,靠啟動電流動作。實務上常見混淆為「串並聯關係」與「感應對象」,務必記住電壓式繼電器是「並聯感應啟動繞組反電動勢」來切斷啟動電容迴路。"

學員答題分佈

①主線圈串聯0%
②啟動線圈串聯0%
③主線圈並聯0%
④啟動線圈並聯0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!