LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q12
簡單
正確率 -
Q12.

冷媒充填過多會使壓縮機負載電流

冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q12

難易度分析

2 / 5

本題考查冷媒充填量對壓縮機運作狀態的影響,屬於基礎概念應用題。只要掌握冷媒量與系統壓力、負載之間的正向關聯,即可快速判定正確選項,不具備高複雜度的推論過程。

正確答案:①升高

① 升高:冷媒充填過多會使系統內冷凝壓力與蒸發壓力同時升高,壓縮機需克服更高壓差進行壓縮,導致運轉負載增加,因此負載電流升高。

錯誤選項解析

  • ② 降低:冷媒過多會增加系統壓力與壓縮機負載,電流應升高而非降低;電流降低通常發生在冷媒不足或系統洩漏時。
  • ③ 不穩定:冷媒過多造成的電流變化是持續性升高而非不穩定;電流不穩定多見於壓縮機馬達繞組異常或電氣接點接觸不良。
  • ④ 不變:冷媒充填量直接影響壓縮機運轉負載,過量充填必然改變電流值,不可能維持不變。
Learning Tip

"本題考點為冷媒充填量與壓縮機電流的關係。實務上冷媒過多會造成高壓側壓力異常升高、壓縮機過載運轉,長期將導致過熱保護動作甚至壓縮機燒毀。檢修時應注意過電流是冷媒過多的典型徵兆,勿與電壓不穩或馬達故障混淆。"

學員答題分佈

①升高0%
②降低0%
③不穩定0%
④不變0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!