LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q49
中等
正確率 -
Q49.

電冰箱在高壓出液管之過冷度太大代表

冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q49

難易度分析

3 / 5

本題要求考生能準確區分冷媒充填量與冷凝器過冷度之間的正相關關係,並需排除系統內含不凝結氣體或水分等相似故障症狀的干擾,屬於需要掌握核心冷卻循環概念的典型考題。

正確答案:①冷媒太多

① 冷媒太多:冷媒充填量過多時,多餘的冷媒會積存於冷凝器底部,佔據有效冷凝面積,使液態冷媒被進一步冷卻,導致過冷度增大。

錯誤選項解析

  • ② 冷媒太少:冷媒太少會使冷凝器內液態冷媒不足,有效冷凝面積增加,反而會造成過冷度偏小甚至接近零,與題意相反。
  • ③ 系統中有空氣:系統中有空氣等不凝結氣體時,主要會使冷凝壓力異常升高,但不會直接導致過冷度增大,其典型症狀是高壓側壓力偏高且運轉不穩定。
  • ④ 系統中有水份:系統中有水份會在膨脹閥或毛細管處因低溫結冰造成冰堵現象,導致製冷不良與低壓異常,與過冷度增大無直接關聯。
Learning Tip

"過冷度是判斷冷媒充填量與冷凝器效能的重要指標。常考陷阱在於混淆「空氣進入系統」與「冷媒過多」的症狀:空氣會使冷凝壓力升高但過冷度變化不明顯;冷媒過多則直接反映在過冷度增大。實務上,乙級檢定常要求過冷度維持在 5~8°C 範圍內,超出此範圍應優先檢查冷媒充填量。"

學員答題分佈

①冷媒太多0%
②冷媒太少0%
③系統中有空氣0%
④系統中有水份0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目