LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q76
簡單
正確率 -
Q76.

冷媒系統高壓異常升高,其可能原因是?

冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q76

難易度分析

2 / 5

本題要求考生能區分冷媒系統中導致高壓升高的特定原因,並將其與導致低壓下降或高低壓均下降的故障現象進行對比,屬於基礎概念的應用分析。

正確答案:③高壓側有不凝結氧體

③ 高壓側有不凝結氧體:不凝結氣體(如空氣、氮氣等)混入高壓側後,會佔據冷凝器有效散熱面積,使冷凝壓力上升,依據道爾頓分壓定律,總壓力等於各氣體分壓之和,導致高壓異常升高。

錯誤選項解析

  • ① 蒸發器結霜:蒸發器結霜通常是由於蒸發溫度過低或風量不足所導致,會使低壓側壓力下降,而非造成高壓異常升高。
  • ② 冷媒量太少:冷媒量太少會使系統循環量不足,導致高低壓均偏低,壓縮機運轉電流也會下降,不會造成高壓升高。
  • ④ 冷媒洩漏:冷媒洩漏會使系統內冷媒循環量減少,造成高低壓均下降及製冷效果變差,與高壓升高的現象相反。
Learning Tip

"此類題型常考高低壓異常的對應關係。不凝結氣體混入是冷凍空調實務中常見故障,檢修時應執行排氣(Purging)作業。切記:高壓升高常見原因包括冷凝器散熱不良、冷媒充填過量及不凝結氣體存在;而冷媒不足或洩漏則會使高低壓同時偏低,切勿混淆。"

學員答題分佈

①蒸發器結霜0%
②冷媒量太少0%
③高壓側有不凝結氧體0%
④冷媒洩漏0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目