Q116.
冷凍循環系統中存若存有不凝結氣體,則運轉時壓縮機排氣溫度將
冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q116
難易度分析
2 / 5
本題屬於基礎概念考查,僅需理解不凝結氣體對系統壓力的影響及其與排氣溫度的因果關係即可得出結論,無複雜陷阱或跨章節綜合分析之需求。
正確答案:②較正常時高
② 較正常時高:不凝結氣體(如空氣、氮氣)佔據冷凝器有效容積,使冷凝壓力升高,壓縮機壓縮比增大,導致排氣溫度較正常時高。此為冷凍空調檢定常見考點。
錯誤選項解析
- ① 較正常時低:不凝結氣體會使冷凝壓力升高,壓縮機壓縮比增大,排氣溫度必然升高而非降低。此選項與實際熱力學原理相反。
- ③ 不受影響:不凝結氣體會直接影響系統壓力分佈,使冷凝壓力與排氣溫度均產生變化,不可能不受影響。
- ④ 依冷媒種類而定:不凝結氣體造成排氣溫度升高是熱力學基本原理,與冷媒種類無關。任何冷媒系統中混入空氣均會導致相同結果。
Learning Tip
"不凝結氣體(主要為空氣)混入冷凍循環是實務上常見故障,會使冷凝壓力升高、排氣溫度上升、冷凍能力下降。檢定常考與冷媒不足或冷凝器散熱不良之症狀區別:三者均會使高壓側壓力升高,但不凝結氣體特徵為排氣溫度異常偏高且系統需進行抽真空與重新充填作業。"
學員答題分佈
①較正常時低0%
②較正常時高0%
③不受影響0%
④依冷媒種類而定0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!