Q127.
家用定頻空調機R-410A 冷凍循環系統,當在秋季室溫25℃運轉時,冷媒系統低壓170psig,運轉電流比額定值高,則判斷可能狀況為
冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q127
難易度分析
3 / 5
此題要求考生將冷媒壓力數值與壓縮機運轉電流的變動趨勢進行綜合分析。必須精確掌握特定冷媒在特定溫度下的正常壓力基準,才能從數值異常中推導出系統故障原因,具有一定的實務診斷推理難度。
正確答案:①系統冷媒太多
① 系統冷媒太多:冷媒過量會導致蒸發器內液態冷媒過多,使低壓側壓力異常升高(R-410A 於 25℃ 時正常飽和壓力約 130~140 psig,此處 170 psig 明顯偏高)。同時壓縮機負載增加,造成運轉電流高於額定值,符合題目所述症狀。
錯誤選項解析
- ② 系統冷媒量正常:若冷媒量正常,低壓側壓力應落在 R-410A 對應蒸發溫度的合理範圍(約 120~140 psig),且運轉電流應接近額定值,不會同時出現高壓與高電流現象。
- ③ 系統冷媒不足:冷媒不足時,蒸發器內冷媒蒸發量減少,會導致低壓側壓力偏低且壓縮機負載降低,運轉電流會低於額定值,與題目所述的高壓、高電流症狀完全相反。
- ④ 冷凝器散熱太好:冷凝器散熱良好會使高壓側壓力下降,壓縮機壓縮比降低,運轉電流應隨之減少而非升高,故此選項與故障現象不符。
Learning Tip
"此類故障排除題型的核心考點在於理解低壓壓力與運轉電流的聯動關係。冷媒過量→低壓偏高、電流偏高;冷媒不足→低壓偏低、電流偏低。實務上 R-410A 系統於室溫 25℃ 運轉時,正常低壓約 120~140 psig,若超過 150 psig 且電流偏高,應優先懷疑冷媒充填過量或壓縮機閥片故障。檢修時應使用冷媒回收機回收多餘冷媒至標準充填量,不可直接放流以免違反環保法規。"