LONGEPASS
冷凍空調裝修/安裝與維護/Q11
簡單
正確率 -
Q11.

冷卻水塔冷卻後的水溫較大氣濕球溫度為

冷凍空調裝修 · 丙級 · 安裝與維護 · Q11

難易度分析

2 / 5

本題考查設備運行的基礎物理定義與熱力學限制,屬於基本概念的對比分析,無複雜計算或陷阱選項。

正確答案:①高

① 高:冷卻水塔利用蒸發散熱原理降溫,但受熱傳效率與質傳限制影響,冷卻後水溫必然高於濕球溫度,此差值稱為接近溫度(Approach Temperature),通常約 3~7°C。

錯誤選項解析

  • ② 低:濕球溫度為蒸發冷卻的理論下限,水溫不可能低於濕球溫度,此選項違反熱力學基本原理。
  • ③ 相同:僅在理想無限大接觸面積與完美熱質傳條件下才可能達到濕球溫度,實際運轉中因填料效率與氣水比限制,無法完全相等。
  • ④ 不一定:冷卻水塔出水溫與濕球溫度的關係為明確的物理定律,出水溫恆高於濕球溫度,並非不確定。
Learning Tip

"本題核心考點為濕球溫度與接近溫度(Approach)的觀念。在冷凍空調實務中,冷卻水塔的設計接近溫度通常設定為 5°C 左右,若實測值過大,代表填料老化、散熱風扇效率下降或水分布不均,需進行維護檢修。常考陷阱為混淆乾球溫度與濕球溫度,冷卻水溫是與濕球溫度比較,而非乾球溫度。"

學員答題分佈

①高0%
②低0%
③相同0%
④不一定0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!