Q55.
某一空間空調負荷為4000kcal/hr,請問要安裝多大容量(kW)的空調機?
冷凍空調裝修 · 丙級 · 安裝與維護 · Q55
難易度分析
3 / 5
本題屬於計算與實務判定結合的類型。除了需要掌握熱量單位與功率之間的換算關係,還必須理解設備選型時需預留餘量、不可低於實際負荷的工程邏輯,增加了判斷複雜度。
正確答案:④5.0
④ 5.0:5.0 kW 約等於 4300 kcal/hr(5.0 × 860),大於題目所需的 4000 kcal/hr。依據熱負荷計算原則,空調機容量應略大於實際負荷以確保冷房效果,故此為正確答案。
錯誤選項解析
- ① 2.2:2.2 kW 僅約等於 1892 kcal/hr(2.2 × 860),遠低於題目所需的 4000 kcal/hr 負荷,無法滿足該空間的空調冷房需求。
- ② 3.6:3.6 kW 約等於 3096 kcal/hr(3.6 × 860),仍低於 4000 kcal/hr 的實際負荷,選用此容量會導致冷氣機長期過載運轉,影響設備壽命。
- ③ 4.1:4.1 kW 約等於 3526 kcal/hr(4.1 × 860),仍未達 4000 kcal/hr 的需求,在尖峰負荷時段將無法維持設定溫度。
Learning Tip
"本題核心考點為 kcal/hr 與 kW 的單位換算(1 kW ≈ 860 kcal/hr)。實務上選配空調機時,容量必須大於或等於計算出的熱負荷值,不可選低於需求的機型,否則會造成壓縮機持續運轉無法停機,導致耗電量增加與設備故障。常見陷阱是考生直接換算出 4.65 kW 後誤選最接近的 4.1 kW,忽略了空調容量應「就高不就低」的選配原則。"
學員答題分佈
①2.20%
②3.60%
③4.10%
④5.00%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!