LONGEPASS
冷凍空調裝修/安裝與維護/Q69
簡單
正確率 -
Q69.

變頻分離式空調要做泵集移機保養時該怎麼做何者正確?

冷凍空調裝修 · 丙級 · 安裝與維護 · Q69

難易度分析

2 / 5

本題要求考生掌握設備移機時冷媒回收的標準操作順序。選項中設計了容易混淆的電源操作時機,需能精確區分正常關機程序與強制斷電對設備可能造成的影響,屬於對基礎實務流程的理解與辨識。

正確答案:③使用遙控器關閉冷氣,再關閉總電源

③ 使用遙控器關閉冷氣,再關閉總電源:正確程序為先以遙控器關機讓系統完成冷媒回收至室外機的泵集動作,確認冷媒已全數集於室外側後,再關閉總電源進行拆機移機作業。

錯誤選項解析

  • ① 關閉總開關:僅關閉總開關無法完成冷媒泵集(Pump-down)程序,冷媒仍滯留於管路與室內機中,移機時會造成冷媒外洩與空氣混入系統。
  • ② 直接室外機運轉中隔離電源:在室外機運轉中直接隔離電源會導致壓縮機突然斷電,不僅無法回收冷媒,還可能造成壓縮機液壓縮損壞及高壓側冷媒噴出危險。
  • ④ 冬天功能切到暖氣再泵集後遙控器關機:冬天切換暖氣模式進行泵集並非標準程序,熱泵循環方向相反會導致冷媒回收路徑錯誤,且低溫下運轉可能造成壓縮機潤滑不良。
Learning Tip

"變頻分離式空調泵集移機的核心考點在於確認冷媒已完全回收至室外機後方可斷電拆管。常見陷阱是將「直接斷電」與「正常關機泵集」混淆,正確流程必須先讓壓縮機運轉完成冷媒回收,再切斷電源。實務上應使用壓力錶監控低壓側,確認壓力達負壓後關閉液側截止閥,再關閉氣側截止閥,以確保冷媒無殘留。"

學員答題分佈

①關閉總開關0%
②直接室外機運轉中隔離電源0%
③使用遙控器關閉冷氣,再關閉總電源0%
④冬天功能切到暖氣再泵集後遙控器關機0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!