LONGEPASS
Q8.

使用兩只指針型單相瓦特計(W1、W2)測量三相電功率,若測量結果為W1=W2 且均為正值,此三相負載之功率因數為

室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 電工儀表裝置及使用 · Q8

難易度分析

2 / 5

此題只需掌握雙瓦特計法中兩表讀數相等且皆為正時,表示相角為零、負載為純電阻,功率因數為單位值。

正確答案:④1

④ 1:當 W1=W2 且均為正值時,表示三相負載處於 純電阻性 狀態,此時功率因數為 1(單位功率因數),兩瓦特計各分擔總功率的一半。

錯誤選項解析

  • ① 0.5:當功率因數為 0.5 時,兩瓦特計法中其中一只讀數會為 零,而非兩只讀數相等。
  • ② 0.7:功率因數為 0.7 時,兩只瓦特計讀數均為正值但 不相等,其中一只讀數會大於另一只。
  • ③ 0.866:功率因數為 0.866(cos30°)時,兩瓦特計讀數比值為 2:1,並非相等狀態。
Learning Tip

"兩瓦特計法是三相電功率測量的常考題型。關鍵公式為 tanφ=√3(W1-W2)/(W1+W2)。當 W1=W2 時 tanφ=0,故 φ=0°,功率因數 cosφ=1。若 W1≠W2 但均為正,功率因數介於 0.5~1 之間;若其中一表讀數為零,功率因數恰為 0.5;若一表讀數為負,功率因數則 低於 0.5。實務接線時需注意瓦特計的 電壓線圈與電流線圈極性,避免接反導致讀數錯誤。"

學員答題分佈

①0.50%
②0.70%
③0.8660%
④10%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!