LONGEPASS
Q28.

二條線徑不同之電纜穿在同一金屬導線管內時,其電纜截面積之總和應不超過導線管截面積百分之多少?

室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 金屬導線管裝置及配線 · Q28

難易度分析

3 / 5

題目要求記憶並區分不同線徑電纜穿管的法定填充率上限,選項中包含相似的百分比,易產生混淆,需要對相關規範有清楚的概念才能正確判斷。

正確答案:②31

② 31:依據 屋內線路裝置規則,當 線徑不同之電纜 穿過同一金屬導線管時,其截面積總和不得超過導線管截面積之 31%,以確保 散熱空間 與 施工維護 之可行性。

錯誤選項解析

  • ① 53:53% 的填充率遠超過安全標準,會導致 散熱不良 與 抽線困難,違反導線管填充率之安全規範。
  • ③ 40:40% 適用於 相同線徑 之兩條以上導線穿管時的填充率上限,本題為 線徑不同 之情況,故不適用此數值。
  • ④ 25:25% 過於保守,非法規規定之標準值,會造成導線管利用率過低而增加 材料成本 與 施工難度。
Learning Tip

"此類題型常考 導線管填充率 之三種情境:單條導線為 53%、同線徑多條為 40%、不同線徑混合為 31%。考生易將 40% 與 31% 混淆,關鍵在於判斷題目是否明確指出「線徑不同」。實務上若填充率過高,將導致 絕緣劣化 與 散熱不良,影響用電安全。"

學員答題分佈

①530%
②310%
③400%
④250%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!