Q28.
二條線徑不同之電纜穿在同一金屬導線管內時,其電纜截面積之總和應不超過導線管截面積百分之多少?
室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 金屬導線管裝置及配線 · Q28
難易度分析
3 / 5
題目要求記憶並區分不同線徑電纜穿管的法定填充率上限,選項中包含相似的百分比,易產生混淆,需要對相關規範有清楚的概念才能正確判斷。
正確答案:②31
② 31:依據 屋內線路裝置規則,當 線徑不同之電纜 穿過同一金屬導線管時,其截面積總和不得超過導線管截面積之 31%,以確保 散熱空間 與 施工維護 之可行性。
錯誤選項解析
- ① 53:53% 的填充率遠超過安全標準,會導致 散熱不良 與 抽線困難,違反導線管填充率之安全規範。
- ③ 40:40% 適用於 相同線徑 之兩條以上導線穿管時的填充率上限,本題為 線徑不同 之情況,故不適用此數值。
- ④ 25:25% 過於保守,非法規規定之標準值,會造成導線管利用率過低而增加 材料成本 與 施工難度。
Learning Tip
"此類題型常考 導線管填充率 之三種情境:單條導線為 53%、同線徑多條為 40%、不同線徑混合為 31%。考生易將 40% 與 31% 混淆,關鍵在於判斷題目是否明確指出「線徑不同」。實務上若填充率過高,將導致 絕緣劣化 與 散熱不良,影響用電安全。"
學員答題分佈
①530%
②310%
③400%
④250%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
線徑不同之導線穿在同一金屬導線管內時,得依絞線與絕緣皮截面積總和不大於導線管截面積之多少%?
三條以上線徑不同之導線穿在同一PVC 導線管內時,其導線與絕緣皮截面積之總和應不超過導線管截面積之多少%?
金屬可撓導線管若彎曲不多,導線容易穿入及更換者,若線徑不同之絕緣導線穿在同一金屬可撓導線管內時,其導體與絕緣被覆總截面積總和不大於導線管內截面積之多少%?
金屬可撓導線管若彎曲不多,導線容易穿入及更換者,若線徑相同且在8平方毫米以下者,其導體與絕緣被覆總截面積總和不大於導線管內截面積之多少%?
除升降機、升降階梯或電動走道之配線外,裝於金屬導線槽內之有載導線數不得超過30 條,其導線之安培容量按導線數三條以下之數值計算時,且各導線截面積之和不得超過該線槽內截面積百分之多少?