LONGEPASS
Q2.

模殼式無熔線斷路器之AT 係表示

室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 配電箱裝置 · Q2

難易度分析

2 / 5

此題僅要求辨識AT的定義,屬於基礎概念記憶,干擾選項少,解題難度較低。

正確答案:③跳脫容量

③ 跳脫容量:AT(Ampere Trip)代表跳脫容量,即斷路器內部過電流跳脫元件的額定電流值。同一框架容量(AF)下可搭配不同跳脫容量(AT)的脫扣器,以符合實際保護需求。

錯誤選項解析

  • ① 負載容量:負載容量是指用電設備實際消耗的功率或電流值,與斷路器的 AT 標示無關。斷路器的額定需大於或等於負載電流才能正常運作。
  • ② 框架容量:框架容量以 AF(Ampere Frame)表示,指斷路器外殼框架所能容納的最大額定電流。AT 與 AF 意義不同,不可混淆。
  • ④ 啟斷容量:啟斷容量以 IC(Interrupting Capacity)表示,指斷路器能安全切斷的最大短路電流值,單位通常為 kA。此參數與 AT 的意義完全不同。
Learning Tip

"本題核心考點為模殼式斷路器(MCCB)的三大容量標示:AF(框架容量)、AT(跳脫容量)與 IC(啟斷容量)。實務上常考 AF ≥ AT 的關係,例如 AF100 框架可安裝 AT50 或 AT75 的跳脫器。選題時務必看清題幹問的是哪一個縮寫,避免將 AT 與 AF 或 IC 混淆。"

學員答題分佈

①負載容量0%
②框架容量0%
③跳脫容量0%
④啟斷容量0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!