Q15.
若MI 電纜不穿在管內,每間隔多少米以內,應以電纜束帶、護管鐵、管夾、吊架或類似配件加以固定?
室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 低壓電纜裝置 · Q15
難易度分析
3 / 5
此題要求考生正確記憶 MI 電纜未穿管時的支撐間距,且選項中有與其他常見規範相似的數值,需辨別出唯一符合規定的 1.8 公尺。
正確答案:①1.8
① 1.8:MI電纜(礦物絕緣電纜)未穿管時,依屋內線路裝置規則規定,應於每隔 1.8公尺 以內以電纜束帶、管夾或吊架等配件固定,以確保線路支撐強度與安全性。
錯誤選項解析
- ② 2:2公尺超過法定最大支撐間距,會導致 MI電纜垂度過大,可能因自重產生機械應力而損傷絕緣層或接頭部位。
- ③ 2.5:2.5公尺的間距明顯超出規範要求,電纜固定間距過大將降低線路穩定性,不符合屋內線路裝修之安全標準。
- ④ 3:3公尺為嚴重超距,會造成 MI電纜下垂變形 及固定失效,實務上此類錯誤常見於將一般電纜間距與MI電纜規範混淆。
Learning Tip
"本題核心考點為 MI電纜明敷時之最大支撐間距 1.8m。考生常將其與 EMT電管(約2m) 或 PVC管 的固定間距混淆。需特別注意:MI電纜因外層為 銅護套,剛性較高但自重較大,故規範間距較嚴格;若 穿管敷設 則依管材另有不同規定,實務施工時應依 CNS標準 及 屋內線路裝置規則 確實設置支撐配件。"
學員答題分佈
①1.80%
②20%
③2.50%
④30%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!