Q17.
廚房、餐廳等由110 伏特20 安培分路額定所供應之小型用電器具,其分路負載應以多少伏安計算?
室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 燈具、開關插座之裝置 · Q17
難易度分析
3 / 5
此題需要了解相關法規規定的負載計算基準,並辨識出與理論乘積不同的標準值,誤導選項僅有一個,難度屬於中等。
正確答案:③1500
③ 1500:依據用戶用電設備裝置規則規定,廚房、餐廳等供應小型用電器具之110V/20A 分路,其分路負載應以 1500 VA 計算,此為法定標準值。
錯誤選項解析
- ① 600:600 VA 遠低於法規要求值,無法滿足廚房與餐廳小型用電器具分路的最低負載計算標準,會導致線路容量評估嚴重不足。
- ② 1200:1200 VA 仍未達法定計算基準。依據用戶用電設備裝置規則,廚房及餐廳小型用電器具分路應以更高數值計算,以確保用電安全。
- ④ 2000:2000 VA 高於法定計算值。雖然 110V×20A=2200VA 為理論容量,但法規明定小型用電器具分路以 1500 VA 為計算基準,非以額定容量直接相乘。
Learning Tip
"此題核心考點為用戶用電設備裝置規則中對小型用電器具分路的負載計算規定。常考陷阱在於考生易將 110V×20A=2200VA 的理論值與法定計算值 1500 VA 混淆。實務上,廚房及餐廳因使用高功率電器頻繁,法規特別規定以 1500 VA 作為統一計算基準,以兼顧安全與經濟性。"
學員答題分佈
①6000%
②12000%
③15000%
④20000%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!