LONGEPASS
Q23.

運轉因數不低於1.15 之電動機,其過載保護之額定動作電流值應不超過該電動機全載額定電流之百分之多少?

室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 電動機裝置 · Q23

難易度分析

3 / 5

題目要求對電動機服務係數與過載保護設定值的關聯有正確概念,且僅有一個易混淆的選項,屬於基礎概念加上單一陷阱的典型考法。

正確答案:③125

③ 125:依據 屋內線路裝置規則 及 CNS 電機規範,運轉因數不低於 1.15 之電動機,其 過載保護額定動作電流 應不超過全載額定電流的 125%,此設定可兼顧電動機的短暫過載能力與安全保護。

錯誤選項解析

  • ① 100:設定為 全載額定電流 100% 會導致電動機在正常啟動瞬間或輕微負載波動時即觸發 過載保護跳脫,造成不必要的停機,不符合實際運轉需求。
  • ② 115:115% 雖接近電動機的 運轉因數(Service Factor) 下限值,但依據 屋內線路裝置規則,過載保護的額定動作電流並非直接等於運轉因數,而是另有規範為 125%。
  • ④ 150:150% 的設定值過高,會使過載保護失去應有的保護功能,電動機可能在 繞組過熱絕緣劣化 時仍無法及時跳脫,違反 過載保護 的安全設計原則。
Learning Tip

"本題核心考點為 電動機過載保護設定值 與 運轉因數(Service Factor) 的對應關係。請注意區分:運轉因數 1.15 以上 的電動機過載保護設為 125%;若運轉因數 未達 1.15 或無標示,則應設為 115%。此外,勿將 過載保護 與 短路保護(可高達 250%~300%) 的設定值混淆,兩者的保護目的與規範基準完全不同。"

學員答題分佈

①1000%
②1150%
③1250%
④1500%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目