LONGEPASS
Q26.

電動機加裝電容器之裝設位置以下列何者為原則?

室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 電動機裝置 · Q26

難易度分析

3 / 5

題目需掌握電容器個別補償的安裝原則與相關規範,且設有易混淆的錯誤選項,屬於需要概念辨識的中等難度。

正確答案:④操作器負載側

④ 操作器負載側:操作器負載側為正確裝設位置,電容器可隨電動機之啟停同步投入或切除,確保功率因數改善之同時避免過補償,符合個別補償之最佳實務原則。

錯誤選項解析

  • ① 接戶開關負載側:接戶開關負載側並非電容器裝設原則位置,此位置無法隨電動機啟停同步投切電容器,會造成無效的無功功率補償且可能產生過補償問題。
  • ② 接戶開關電源側:接戶開關電源側屬於電源進線端,將電容器裝於此處會使電容器持續帶電,即使電動機停止運轉仍消耗無效電力,且無法達到個別補償之效益。
  • ③ 分段設備之電源側:分段設備之電源側同樣無法配合電動機之運轉狀態進行投切,電容器將持續並聯於系統中,可能引起電壓升高與諧波共振等問題。
Learning Tip

"本題考點為電動機電容器個別補償之裝設位置。依用戶用電設備裝置規則及CNS 電力電容器裝設規範,電容器應裝設於操作器(控制器)之負載側,使電容器能與電動機同步運轉。常見陷阱為混淆個別補償與集中補償之差異,個別補償適用於大容量且長時間運轉之電動機,而集中補償則裝設於配電盤母線處。實務上若電容器裝設位置錯誤,可能導致自激現象或開關突波過電壓等異常狀況。"

學員答題分佈

①接戶開關負載側0%
②接戶開關電源側0%
③分段設備之電源側0%
④操作器負載側0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目