LONGEPASS
Q59.

單相220 伏特、2 馬力電容器起動型電動機,若滿載電流為13 安培,採用PVC 管配線,其分路導線應選用多少平方毫米?

室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 電動機裝置 · Q59

難易度分析

3 / 5

需應用滿載電流×125%之公式,並以PVC管內銅線電流容許表找出符合最小電流需求的最小截面積。題目設有一個過大尺寸的選項作為迷惑,考驗是否能辨識經濟且符合規範的最小線徑。

正確答案:①3.5

① 3.5:依據屋內線路裝置規則,電動機分路導線之安培容量須為滿載電流之125%以上。13A × 1.25 = 16.25A,而3.5 mm² PVC絕緣銅線(IV線)在PVC管配線下之允許電流約為22~25A,大於16.25A,符合法規要求且為最小經濟截面積。

錯誤選項解析

  • ② 5.5:5.5 mm²導線雖安培容量更高(約30A以上),亦能承載16.25A之計算電流,但並非法規要求之最小適用截面積,會造成材料成本增加與施工不便,非最適當選擇。
  • ③ 8:8 mm²導線對於2馬力、滿載電流13A之單相電動機而言屬於過度設計,其安培容量遠超過125%滿載電流之需求,不符合經濟效益與配線設計原則。
  • ④ 14:14 mm²導線截面積過大,嚴重超出電動機分路導線選定標準,不僅浪費材料成本,且在PVC管內配線時會因導線過粗而降低散熱效果與增加彎曲施工難度。
Learning Tip

"此類題型核心考點為電動機分路導線截面積計算:須以滿載電流 × 125%作為最小安培容量要求,再對照電線規格表選取符合條件之最小截面積。常見陷阱是誤選過大線徑而忽略「經濟性」與「法規最小值」原則;另需注意連續負載與非連續負載之係數差異,以及不同絕緣材質(IV、HIV、CV)之允許電流區別。"

學員答題分佈

①3.50%
②5.50%
③80%
④140%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!