Q8.
在固定頻率下,低壓電容器之容量與線路電壓
室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 電容器裝置 · Q8
難易度分析
1 / 5
題目僅涉及電容器容量與線路電壓的基本平方關係,概念簡單且提示明顯,沒有複雜的選項陷阱。
正確答案:①平方成正比
① 平方成正比:電容器無效功率公式為 Qc = V²ωC = V²·2πfC,在固定頻率下,電容器容量(無效功率)與線路電壓的平方成正比,此為電力系統功率因數改善設計的基本原理。
錯誤選項解析
- ② 成反比:電容器容量與電壓並非成反比關係;實際上電壓越高,電容器輸出的無效功率越大,故電壓下降時補償效果會顯著降低。
- ③ 無關:電容器容量與線路電壓密切相關,並非無關;實務上當系統電壓波動時,電容器的實際補償容量會隨之改變。
- ④ 平方成反比:平方成反比為錯誤描述;正確關係為平方成正比,此混淆可能與電流或阻抗的計算公式產生誤解。
Learning Tip
"本題核心考點為電容器無效功率與電壓之平方關係。實務上進行功率因數改善時,若系統電壓偏低,電容器的實際補償容量會大幅減少,設計時必須考量電壓變動範圍。另需注意電容器額定電壓不可低於系統最高電壓,以免絕緣劣化或損壞。"
學員答題分佈
①平方成正比0%
②成反比0%
③無關0%
④平方成反比0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!