Q38.
14 平方毫米以下進屋線之被接地導線應以下列何項以資識別?
室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 接地工程及接戶線工程 · Q38
難易度分析
2 / 5
此題僅需記憶規範中對於小於14平方毫米之中性線的全長顏色標示,屬於直接的概念回憶,沒有計算或多重判斷,陷阱亦僅是常見的顏色混淆,故難度屬於低階。
正確答案:①應以明顯之白色或淺灰色標示
① 應以明顯之白色或淺灰色標示:依據 用戶用電設備裝置規則,14 平方毫米以下之 被接地導線(中性線) 應以明顯之 白色或淺灰色 整條標示識別,此為國家標準規範之識別方式。
錯誤選項解析
- ② 必須整條為綠色:綠色 是 設備接地導體 的專屬識別顏色,用於保護接地迴路,與被接地導線(中性線)的功能與識別規定完全不同。
- ③ 必須兩端作白色標誌:被接地導線須以白色或淺灰色 整條連續標示,僅在兩端作標誌不符合 屋內線路裝置規則 的識別要求。
- ④ 必須兩端作綠色標誌:綠色標誌係用於 接地線 之識別,且被接地導線應採整條白色或淺灰色標示,非僅兩端作標誌,此選項混淆了 接地線與中性線 的識別規定。
Learning Tip
"被接地導線(中性線) 與 設備接地線 的顏色識別是室內配線丙級、乙級檢定的高頻考點。白色/淺灰色 = 中性線,綠色 = 接地線,兩者功能不同且嚴禁混用。實務上若接線顏色標示錯誤,不僅檢定考試會被扣分,更可能導致維修人員誤判而引發 感電事故 或 短路火災。另需留意:超過 14 平方毫米之導線,其被接地導線得以兩端白色標誌方式識別,此為尺寸分界的重要差異。"
學員答題分佈
①應以明顯之白色或淺灰色標示0%
②必須整條為綠色0%
③必須兩端作白色標誌0%
④必須兩端作綠色標誌0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!