Q10.
漏電檢出器主要功能為可檢出
室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 漏電保護裝置 · Q10
難易度分析
2 / 5
題目只測試對漏電檢測器偵測接地電流之基本認知,概念單一且無需計算或多層推論。
正確答案:②接地電流
② 接地電流:漏電檢出器(Zero-phase Current Transformer, ZCT)的核心原理是利用零相比電流偵測接地漏電電流。當電路發生絕緣劣化或人體觸電時,電流經大地回流,ZCT 感應此不平衡電流並驅動漏電斷路器跳脫。
錯誤選項解析
- ① 線間短路電流:線間短路電流的檢出屬於過電流保護裝置(如無熔絲開關或熔絲)的功能範圍,而非漏電檢出器的設計目的。漏電檢出器專注於偵測不平衡電流,不負責線間故障。
- ③ 過載電流:過載電流的保護由過電流電驛或無熔絲開關的熱動元件負責,其動作原理基於雙金屬片受熱彎曲。漏電檢出器不具備過載偵測功能,兩者保護目的截然不同。
- ④ 線間短路電流及過載電流:此選項混淆了漏電保護與過電流保護的功能界線。線間短路與過載均屬於過電流範疇,應由過電流保護裝置處理;漏電檢出器僅針對接地故障電流進行偵測。
Learning Tip
"此類題型常考漏電保護與過電流保護的功能區分。關鍵在於理解ZCT(零相比流器)僅偵測向量和不平衡電流,而短路、過載屬於大小過電流,由不同保護元件負責。實務上漏電斷路器常整合過電流保護於同一外殼,但內部偵測機制各自獨立,切勿混淆。"
學員答題分佈
①線間短路電流0%
②接地電流0%
③過載電流0%
④線間短路電流及過載電流0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!